分析影响OPGW光缆稳定运行的几点因素

   OPGW光缆在近年来的电网通信线路建设中,越来越受工程单位的青睐,对于新建线路来说,尤为明显。使用量的增加,无疑会带来更多的隐患问题,最近就有接到客户电话,了解OPGW光缆关于线路出现故障的解决办法,今天,我们就来分析一下,影响OPGW光缆稳定运行的几点因素。总的来说,两大方面,一是由于设计本身存在问题;二是工程施工等方面的原因。

   设计方面,我们都知道OPGW光缆有里两大影响因素,截面和短路电流,截面的影响,与ADSS光缆芳纶的影响类似,当需要架设的线路,跨距过大,小截面满足不了这样的拉力,就会造成断股;OPGW光缆架设在输电线路上,易造雷击,短路电流的影响就体现在这里,如果出现短路和雷击问题,这样在OPGW光缆中就会产生和通过很大的电流,若电流量超过光缆本身所能承受的容量,就会烧断或者损害光缆。所以设计单位在设计线路时,需要考虑的因素很多。

   施工方面,如果OPGW光缆进站防雷接地和固定不规范、不可靠现状;在变电站、开关站OPGW光缆存在固定点之间有富余的现象,甚至与杆塔发生摩擦,则引起电弧造成断裂;部分OPGW光缆进站后在余缆架处没有固定,只是缠绕在余缆架上,如遇强风等恶劣天气,易造成光缆散落,引发安全事件;OPGW光缆进站后没有接地点或接地点少,会造成短路电流和雷击电流给OPGW光缆带来损害,轻则烧伤,重则烧断,造成通信中断事故,直接影响电网的安全稳定运行。

   那如何解决类似的问题呢?
湖南光联通过十多年的经验累积,提出了几点建议,对整改光缆逐条进行现场勘察,掌握光缆线路现状、周围环境,制定详实的施工方案及安全措施,安排专人加强施工现场安全管控,开展对站内OPGW光缆接地体焊连、防腐、余缆整理等工作。

   同时制定详细、规范的整治方案,将问题汇总反馈,统一制定整改实施方案,分别在构架顶端、余缆前和光缆末端,通过统一制作的专用接地线与构架接地体对OPGW光缆提供三点可靠连接保护。对OPGW光缆接地集中改造,彻底解决OPGW光缆施工工艺不规范、无法可靠接地等问题,彻底消除光缆雷击、电击等过电压对通信光缆的危害,提高OPGW光缆安全运行的稳定性。