ADSS光缆和OPGW光缆在风电场中的运用对比

   随着我国风电建设的不断发展壮大,西北、华北一系列百万千瓦级大型风电基地的建成投运,河西走廊千万千瓦级超大型风电基地的开工建设都对35kV集电线路建设规模提出更高要求。

   OPCW光缆ADSS光缆随集电线路架空架设除满足通信要求外还必须有足够的抗拉强度以满足机械要求同时满足热稳定性要求。其设计须遵循《66KV及以下架空电力线路设计规范》( GB 50061--2010)和《电力光纤通信工程验收规范》( DLT5344一2006)的规定。


   OPCW光缆主要由含光纤的缆芯(光纤单元)和绞合的金属线(包括铝包钢线、镀锌钢线铝合金线硬铝线等)组成。迄今为止OPGW光缆结构已达上百种,现阶段,归纳起来常用的有三类代表结构(图1一图3)。

   ADSS光缆主要由缆芯(光纤单元)加强芳纶纱(或其他合适的材料)和外护套组成。和OPGW光缆一样,ADSS光缆经过了几年的发展,结构优化后,目前常用的有两种代表结构(图4~图5)。

电力光缆

   从上述代表结构图可知,OPGW光缆和ADSS光缆结构型式基本相似二者均由承担信号传输的光纤单元和承担机械强度的加强单元组合而成。区别在于OPGW光缆加强单元材料为金属线,ADSS光缆加强单元为芳纶纱。

   OPGW和ADSS光缆机械物理特性
   OPCW -24B1及ADSS - 24B1光缆参数及力学计算结果如表1所示。

OPCW -24B1及ADSS - 24B1光缆参数及力学计算结果

光缆型号

OPCW - 24B1

ADSS - 24B1

备注

光缆结构

加强单元

6x3.0/1x3.0铝包钢

芳纶杪

 

光纤单元

单模G.652

单模G.652

 

面( mm2 )

40

12.8

 

外径( mm )

9.0

12

 

直流电阻( Ω/km)

1.95

/

单根

计算重量( kg/km )

303

128

计算拉断力( N )

50000

30600

弹性模量( MPa )

162000

12160

栈膨胀系数( 10 -6/ )

13.0

5.99

最大使用张力( N )

12500

10200

过载能力(最低点达70%解时破坏应力时的计算冰厚

 

30

69

覆冰工况

(10 mm)

 

32

55

 

29

47

最大弧垂(m)

L=200 m

 3.42

5.06

覆冰工况

(10 mm)

L=300 m

7.68

11.36

L=400 m

13.66

20.20

  
   由表1比较可知:①从光学性能来看,OPCW光缆和ADSS光缆光单元一样在光纤传输方面两者均能满足通信要求。光纤色散、信号衰减、传输距离等均可满足设计要求。②从光缆机械强度来看,ADSS光缆覆冰过载能力较好OPCW弧垂特性较好。OPGW光缆最大弧垂在10mm覆冰工况下、档距200m~400m内要比ADSS光缆小1.64-6.54m。同时OPCW光缆垂直荷载、水平荷载、最大使用张力均比AOSS光缆较大。所以OPGW光缆一般更适合用于档距、高差较大的山区。

了解更多电力光缆技术问题,欢迎咨询我们:
销售咨询: 15111450662 雷经理   QQ: 372088975
销售咨询: 15111426670 龚经理   QQ: 2590688112
公司网址: www.csglkj.com

OPGW光缆的熔接要求有哪些?

OPGW光缆和ADSS光缆建设方案对比

更多>>相关光缆案例