ADSS光缆为什么要焊接

随着智能电网建设的发展,电力光纤的应用日益广泛,承载业务日益重要。随着架空入地环境治理工作的逐步深入,架空弱电线将被逐步清除,架空光缆敷设难以开展,在10 kV导线敷设光缆已经不被允许。为满足电力配网光纤覆盖要求 ,必须采用新技术、新工艺。对于大量的存量电力配网线路,采用的敷设技术一般为ADSS光缆相间方式。

运用相见敷设的方式,
ADSS光缆承受着冰霜雨雪、风雨雷电等恶劣天气,正如输电线路其他元件一样。作为非金属材料,ADSS光缆对相间的输电线路运行没有电气方面的影响。ADSS光缆在相间敷设,在架空光缆的同种类型下,ADSS光缆具有很强的耐低温性能和环境适应性。在不停电的状态下进行安装操作,经济性能较为明显;电力通信事业因为ADSS快速光缆的发展变得更加便利,可作为一种理想的选择。ADSS光缆自身就抗很大拉力,它跨距一般是100~800 m, 跨距越大,同等类型的产品价格就越高。在相间敷设于最下方,与其他输电线承菱形,既可保证其他线路不受相间敷设因素导致的影响,又不会造成视觉上的欠缺。

在设计中需要考虑
ADSS光缆的空气动力学性能:主要与光缆本身的线路条件、气象条件及机械特性有关。机械特性主要包括光纤数量、缆径、缆重、计算断裂张力、允许使用张力、最大允许跨距、交货标准段长及弹性模量等指标;线路条件一般指线路电压、挡距、线路转角和高差等。


 ADSS光缆接续和线长计算受生产 运输条件线路及自身情况限制,在耐张杆塔上进行接续,接头一次需要5 m左右。ADSS光纤接头尽量少在信号传输的角度看,光信号在通过一个接头将有不同程度的衰耗。在做中间接续盒时,一般是将ADSS光缆引到地面,从地面做好光纤熔接后再将接头盒固定到杆塔上,为防止被盗,接头盒固定位置应适当提高,对作好接头后的剩余光缆,要按照不小于允许弯曲半径的要求,将余缆规则做盘圈,在接头盒附近固定。

根据“悬链线”方程可计算出每段光缆的长度,当光缆两端悬挂点等高时长度为
L=l+l3g2/24/σ2 1)式中,l为档距;σ为光缆应力;g为光缆比载。在实际情况中,可根据一般平丘经验,考虑线长比线路路径长至少2%;山区线长比路径至少长4% ;山区可取6%左右;从施工的角度考虑每1ADSS光缆,其线长除考虑架设在杆塔之间的线长外,每盘ADSS光缆从施工的角度考虑,还要留有2倍的耐张塔全高度的一段为被方便接续。熔接光纤之前,应将在施工牵引时受力较大的光缆接头部分剪断,一般不低于6 m,同时要考虑光缆余长,以杆塔基地面算起留l0 m左右较为合理。光缆开剥应首先将两条光缆在离熔接点45 m处接地,在厂家的施工技术督导指导下进行光纤熔接的具体工艺。1.2 选择ADSS光缆的布放位置在光缆的放置方面,一般采用张力放线机、牵引绳、放线架、牵引机和附带退扭器的牵引网套等工具来完成ADSS光缆的架空工作。

放线时要保持一定的张力,光缆在架设施工过程中张力一般保持一定,牵引机应慢速起动,并逐步平稳增加速度,确保放线平稳进行。在光缆路由转角达到或超过
35°处,以及放缆方向的第一个挂点和最后一个挂点处,滑轮的最小直径应不小于500 mm,挂点处负责中间支撑的滑轮直径也应大于400 mm,滑轮槽直径应不大于缆径的1.2倍,深度应不小于光缆的半径,确保光缆不会滑项:建筑物、树木等与架空光缆间的垂直净距有一个最小值。居民区高度应为6 m,非居民区高度应为5 m,越过房屋时应有l m左右,10 kV电力线交叉跨越应有大约2 m35 kV 电力线交叉跨越应保持在7.5 m,公路跨越应保持在6 m高度。ADSS光缆施工的过程包括出轮槽。在架设光缆过程中还有一些注意事项:1)不可随意改动过渡金具和滑轮的位置,若随意改动会改变感应电动势使电腐蚀加剧。2)牵引绳应布置好,确保牵引绳与ADSS光缆连接牢固。3)将放线机安装在一盘光缆的起点和牵引机安装在一盘光缆的终点,在离始端杆()较远的位置安置张力放线机,一般来说应保证至少挂点高度在4倍左右。4)应首先布放牵引绳,再施加一定的张力,并检查牵引绳和连接点是否牢固。5)借助张力表,在光缆牵引过程中对牵引张力进行实时监测,确保光缆的运行张力大于光缆所受的张力。

光纤光缆防冻技术的探讨

收到ADSS光缆如何盘测,及安装过程注意事项

更多>>相关光缆案例