OPPC光缆线路设计和选择

这篇文章小编为您讲述一下OPPC光缆线路设计选择

1电缆选择原则

在具有大传输电压的电力线中,通常存在地线和相线。在这种情况下,OPGW光缆是最佳选择。如果由于其他原因无法实施OPGW光缆,则替代方案通常使用ADSS光缆。

在具有较低传输电压的电力线中,通常没有地线,只有相线。在这种电路中,使用OPPC光缆是最佳选择。如果由于其他原因无法实施OPPC光缆ADSS光缆用作替代方案。

2OPPC光缆应用范围

从理论上讲,OPPC光缆可以应用于各种电压等级的线路,但在中国的110kV~1000kV骨干电力系统通信中,OPGW光缆已经成熟为地线,因此OPPC光缆主要用于一些难以使用的OPGW光缆ADSS光缆电缆上线的行:

110kV35kV和部分66kV线路没有接地线或非全线接地线,OPGW光缆不能设置;

2)对于110kV以上的旧线路,难以收集线路数据和检查塔架,重建塔头难度大,或者重建成本太大;

3)线路与地面的安全距离不足,无法解决交叉穿越,塔架强度不足,导流频繁等问题。

4)普通光缆的使用存在被盗和维护的问题,而载波通信受到气候和地形的限制。

3、线路设计原理

1OPPC光缆需要在三相电力系统中传输永久电流。因此,有必要考虑传输过程中产生的连续高温对光纤传输性能和光纤寿命以及热稳定性的影响。

2,重要的是确保OPPC光缆的参数在直径,重量,截面和机械和电气特性方面与其他两相导体的参数相似。

3OPPC光缆的直流电阻或阻抗也应与其他两相导体类似,以避免远程电压变化并保持三相平衡。

4因为相线充电,在间接连续和入站终端

塔架或框架绝缘需要特殊的绝缘配件和特殊的接头封闭装置。

5为了提高施工的安全系数和工程质量,并为将来的维护和维修提供便利,建议OPPC光缆电缆分布不超过3km

4OPPC光缆设计选择

据小编了解到OPPC光缆尚未涉及国家或行业规范,理论上根据系统要求设计所需的光纤芯数,然后根据线路工程的线参数,提出OPPC光缆所需的机械性能和电性能参数。见面根据设计要求,计算并匹配相应的OPPC光缆性能参数,确认设计匹配,卸载工厂。

2005年第一条生产线以来,OPPC光缆已经使用了十多年。根据传统的电线类型,每个制造商都有自己的成熟参数,参数之间的差异很小。因此,一些设计者现在通常根据我们传统的导线参数选择与制造商提供的OPPC光缆光纤机械的性能参数相匹配的OPPC光缆。在结构设计中,如果制造商提供的参数不同,则进行调整。从规划的角度来看,小编建议尽快改进OPPC光缆的相应规格和参数。


关于OPPC的机械性能、电气性能、光学性能的讲解

OPPC光缆机械性能及其金具的选型

更多>>相关光缆案例