ADSS光缆的主要参数是什么?

在电力通信领域,ADSS光缆(全介质自承式光缆)凭借其独特优势,成为高压输电线路通信的“主力军”。了解其核心参数,是选型与应用的关键。

ADSS光缆的光纤单元类型丰富,涵盖单模(如G.652D/G.655)和多模(OM1 - OM5),芯数范围从常见的12芯至144芯,最高可达288芯,可按松套或中心束管式排列,满足不同传输容量需求。其加强件采用芳纶纱(Kevlar)或玻璃纤维增强塑料(FRP),提供高抗拉强度,如芳纶纱拉伸强度≥3000 MPa,为光缆的机械性能奠定坚实基础。

机械性能方面,ADSS光缆表现出色。典型抗拉强度(RTS)≥30 kN,工作张力(MAT)通常为RTS的25% - 40%(如10 - 15 kN),杨氏模量芳纶加强件约70 - 120 GPa,FRP约50 - 60 GPa。弯曲半径安装时≥20倍光缆直径,运行时≥10倍,确保光缆在复杂敷设环境下的可靠性。

电气性能上,ADSS光缆外护套通过干带电弧试验(如IEC 61395标准),AT护套适用于高电场强度(如>12 kV/m),非导电结构避免感应电流,满足电磁兼容性要求。

环境参数也毫不逊色,工作温度范围-40℃至+70℃,存储温度-50℃至+70℃,具备纵向阻水设计,满足IEC 60794-1-F1标准,外护套含碳黑或抗UV添加剂,符合IEC 60794-1-2耐候性要求。

安装参数同样重要,跨距50米至1500米,取决于张力、风载及覆冰条件,安装张力不超过MAT的80%(如12 kN),护套颜色有黑色(标准)、橘红色(警示)或定制色。

ADSS光缆凭借这些卓越参数,广泛应用于高压输电线路、变电站通信、长距离骨干网及雷电多发区等场景,为电力通信保驾护航。